就大埔宏福苑火災成立獨立委員會第23場聽證會今日(7日)展開。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃引述證詞指,在宏福苑提交的48份小型工程申請表格中,僅兩份表格被抽中做基本審查(AFC),最終獲ICU通過。杜質疑,隨表格提交的工地相片,顯示工程開始前,後樓梯的原有窗口已被改裝,「窗已經唔喺度,好似變咗度門」,即供人出入的「生口」,關注審查期間是否有人留意。房屋局獨立審查組(ICU)高級屋宇保養測量師容兆倫回應指,考慮到開工前有多種狀況,以為是換窗的臨時改建措施,用板保護窗戶,「冇留意有人爬出爬入」。

杜詢問,AFC主要核對現場圖片與表格圖則是否一致、開工前的照片是否清楚等,「基本上冇叫小組留意安全問題?」,容同意,稱對換窗的關注點在於完工後是否合規,「冇意識到係人嘅『生口』……當時就以為係窗爛咗,所以要用板保護」。杜引述工地相片指,幾乎每5層樓就有一個「生口」,反問「每5層樓隻窗就壞咗?」容稱當時無特別去數,「因為係成棟(大廈)入(申請表格)」。

杜追問,若ICU在審查過程中,「見唔到明顯嘅違規」,是否反映現行制度可能有極大問題?容同意。杜續指,若連專業人士都未能察覺有問題,「普通居民點會知道?」容回應稱,若單憑照片無法看出問題,「落去(實地審查)就會睇得到」。杜反駁,「問題你哋根本就唔使落去,又點會知?」

委員會主席陸啟康關注,ICU過於側重施工前的審批,但對施工過程的安全「零監管」。容回應稱,根據小型工程規例,施工過程會由專業人士跟進。獨立委員會委員陳健波指出,聽證會上多次有人就「生口」問題作供,追問ICU兩組之間有否討論「生口」的安全問題。容承認「事前冇諗過」,大火之後才有討論,強調現時有防火規格的地方不可開「生口」,而在沒有防火規格的地方開「生口」,就須找專業人士設計。